功能分區需科學適配實驗類型:不同實驗室對空間的需求差異顯著,需提前明確實驗流程與設備特性?;瘜W(xué)實驗室需嚴格劃分試劑儲存區、樣品處理區、危廢暫存區,且儲存區需根據試劑性質細分防爆區(存放易燃易爆試劑)、防腐區(存放強酸強堿),地面選用耐酸堿環氧地坪,墻面涂刷防腐涂料;生物實驗室則需劃分清潔區、半污染區、污染區,核心無菌操作區需預留百級潔凈工作臺位置,配備生物安全柜與雙扉滅菌柜,確保氣流單向流動(從清潔區向污染區),避免交叉污染;電子類實驗室重點關注防靜電與防塵,地面鋪設防靜電PVC卷材,墻面采用密封彩鋼板,設置風淋室減少外部塵粒帶入。?

設備布局與管線預留要“留足余量”:根據實驗設備的尺寸、重量與能耗需求規劃布局,重型設備(如大型離心機、質譜儀)需提前核算地面承重(通常要求≥500kg/㎡),并在地面基層預埋鋼結構加固;管線設計需“多管分離”,強電、弱電、水管、氣管分別走獨立橋架或管道,避免信號干擾或泄漏風險——如強電線路采用鍍鋅鋼管保護,弱電(如儀器數據線路)選用屏蔽線纜,氣管需標注介質類型(如氮氣、氧氣)并安裝壓力表與安全閥;同時預留10%-15%的管線接口與插座,為后期設備新增或升級留空間。?
合規性前置核查不可少:提前對照《實驗室設計規范》(GB50346)、《生物安全實驗室建筑技術規范》(GB50346)等標準,確認消防分區、疏散通道、通風系統等是否符合要求。例如,化學實驗室需設置獨立的排風系統(排風風速≥0.5m/s),且排風口遠離進氣口;生物安全二級及以上實驗室需配備獨立的污水處理系統,防止實驗廢水污染市政管網;同時向當地主管部門(如環保局、衛健委)確認審批流程,避免裝修后因合規問題返工。